Die Suche ergab 4 Treffer
- 21 Mär 2023, 11:20
- Forum: Fehlermeldungen
- Thema: Fehlermeldung E = 1007
- Antworten: 1
- Zugriffe: 400
Re: Fehlermeldung E = 1007
In den meisten Fällen passt der Code nicht zum installierten Programm. In sehr wenigen Ausnahmefällen wird der Code beim Abrufen verändert. Das muss über den Support geklärt werden.
- 21 Mär 2023, 11:13
- Forum: Selektivität
- Thema: Selektivität LS und Leistungsschalter
- Antworten: 1
- Zugriffe: 465
Re: Selektivität LS und Leistungsschalter
Bei der Selektivitätsbetrachtung ist die Kurzschlussstromeinstellung in der Einspeisung sehr wichtig und sollte den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Ist dieser zu hoch, gibt es in allen Knoten Abschaltzeiten <0,01s. Das führt dazu, dass nicht mehr gesagt werden kann, welches Schutzorgan als ...
- 16 Nov 2022, 11:57
- Forum: Kabel/Leitungen
- Thema: Erdkabel
- Antworten: 1
- Zugriffe: 550
Re: Erdkabel
In der aktuellen Norm ist die Verlegung von Erdkabeln nicht explizit auswählbar. In der Vorgängerversion ist das noch enthalten. In Instrom können aber nur die Verlegearten nach der Norm aufgenommen werden. Eine Auskunft darüber kann nur der Normendienst geben. Sie haben in Instrom allerdings auch d...
- 14 Sep 2022, 10:44
- Forum: Projekthilfe
- Thema: Kabel H07RN
- Antworten: 1
- Zugriffe: 144
Re: Kabel H07RN
Die Zuordnung der Kabel zu den Verlegearten erfolgt in Instrom nach der Norm. Wenn das dort nicht ausgewiesen ist, kann keine Zuordnung getroffen werden. Bei der nächsten Aktualisierung wird das nochmals überprüft.